PN6.4MPa的闸阀可以这样表示吗 z41H-6.4?后面的数字不是工程压力的10倍?
文本地址:http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=6815&fromuid=0 复制地址

© 本文为 wufenjian2004泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
没人理我!!!请高手指点!!!!!!!!

© 本文为 wufenjian2004泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
如果PN是6.4的话泵阀技术论坛 (兰泵论坛)http://www.lanbeng-pump.net
后面的数字应该表示64泵阀技术论坛http://www.lanbeng-pump.net
那个表示的是公斤力

© 本文为 helei2646泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

这样写的6.4应该是指公称压力64Mpa泵阀技术论坛http://www.lanbeng-pump.net
我一会儿传个阀门选用手册上来,注意我的帖子吧!本文章来源于:泵阀技术论坛--http://www.lanbeng-pump.net/
应该对你有帮助的
本帖最近评分记录
  • xjmdzh 泵币 +2 热心帮助会员,谢谢!论坛有你更精彩! 2008-2-22 20:11
  • xjmdzh 热心 +2 热心帮助会员,谢谢!论坛有你更精彩! 2008-2-22 20:11

© 本文为 xjq泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

对不起,是我太粗心了,刚才没注意到上传3M的限制,要传的东西太大,好半天没有传上来本文章来源于:泵阀技术论坛--http://www.lanbeng-pump.net/
看看这个帖子吧【主题推荐】阀门的选用PPT泵阀技术论坛 (兰泵论坛)http://www.lanbeng-pump.net
http://cdm.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=6206

© 本文为 xjq泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

后面应该 是64,而不是6。4这样是错误的。本文章来源于:www.lanbeng-pump.net/
6.4不是错误,只是没有标明单位,但是一般不标明单位的都是国家标准里要求的单位,单位为“兆帕",这个和图纸上的尺寸不标注单位一样的,默认的单位是“毫米”xjmdzh

© 本文为 shangru泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

回复 #6 shangru 的帖子

6.4的单位是Mpa,如果换算成kg,则是64

© 本文为 wanggh泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
有梦想就有可能!

TOP

后面的压力应该是64,工程压力的10倍,建议楼主看看阀门设计手册,谢谢

© 本文为 wangxinglu泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

不可以写成  6.4    ,要写   64   ,而且后面要加阀体材料牌号

© 本文为 沙漠水手泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

公称压力代号:用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕(MPa)为单位的公称压力值的10 倍。用于电站工业的阀门,当介质最高温度超过530℃时,其数值是以兆帕(MPa)为单位的工作压力值的10 倍。