[求助] 问在周围有苯胺的场合,电机防爆等级应该怎么选?

问在周围有苯胺的场合,电机防爆等级应该怎么选?

请问在周围有苯胺的场合,电机防爆等级应该怎么选?
文本地址:http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=4428&fromuid=0 复制地址

© 本文为 飘windy泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

希望对你有帮助:

EEx p\EEx d\EEx de\EEx e\EEx nA\ CEI/IEC 各个代表的意义。

国内通常所讲的防爆电机,防火电机,隔爆电机、增安电机是否都能用以上字母表示?如何可以用以上字母表示,该如何用行业字母术语表示? EExp:正压型;

EEx d:隔爆型

EEx de:隔爆增安型;

 EEx e:增安型;

EEx nA:无火花防爆型;

CEI:IEC:国际电工委员会

防爆电机:电机的统称,指各种防爆标准的电机,包括各种防爆类型;

 防火电机:flameproof motor,电机的统称,没有具体的一种标准,我们一般认为防火电机也可以叫防爆电机;

隔爆电机:EEx d 增安电机;

EEx e 隔爆电机(EEx d)和增安电机

(EEx e)是最常用的2种类型防爆电机,EEx d的应用环境区域比EEx e更高。

温度等级 T3、T4、T5、T6意义。

 电气设备按其最高表面温度分为T1~T6组,使得对应的T1~T6组的电气设备的最高表面温度 不能超过对应的温度组别的允许值。温度组别、设备表面温度和可燃性气体或蒸气的引燃温 度之间的关系如下所示。 电气设备最高表面温度 450 300 200 135 100 85 温度组别 T1 T2 T3 T4 T5 T6 9.

Group I、IIB、IIC;其中I和IIB,IIC代表的意义。

Ⅰ类设备:用于矿井地下部分的设备和用于这些矿井地面设施部分的设备,能因沼气和/或易燃粉尘而发生危险。

II类设备:工厂用电设备,用于能因爆炸环境而发生危险的其他场合的设备。

Ⅱ类设备进一步细分为:ⅡA类(丙烷);ⅡB类(乙烯);ⅡC类(氢气);Ⅱ类(所有气体),其中A表示气体环境为丙烷,B表示气体环境为乙烯,C类表示气体环境为氢气。 IIB和IIC是电气设备和气体的防爆级别 IIB代表最小点燃能量为60微焦 IIC代表最小点燃能量为20微焦

10. 2G、2D、2GD代表的意义。 2G表示表面气体高防护类别,2D表示表面粉尘高防护类别,2GD表示表面气体和粉尘高防护类别。其中G、D表示爆炸环境的类型:G(气体、蒸气或薄雾)和D(粉尘)

本帖最近评分记录
  • qzx666 泵币 +3 奖励积极参与技术讨论。 2007-3-31 08:32
  • qzx666 贡献 +3 奖励积极参与技术讨论。 2007-3-31 08:32

© 本文为 icesun_wang泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
发新话题
版块跳转 
Google
 
新疆新西北泵业有限公司
公司业务:泵类产品设计、销售、维修、技术咨询;以及泵类产品配件,机电产品、阀门、高低压电器、电线电缆、橡胶制品、化工产品、五金交电销售。 公司宗旨:依托成熟技术,质量优势支撑,专业服务所需,全力为用户解决一切能解决的问题!欢迎新老客户咨询合作,共创未来! 电话:0991-3666373 3825034 3686793 传真:0991-3828231 联系人:王先生

郑重声明:本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站所有文章,发表者拥有版权,发表者拥有展示权,未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭本站资源;转载请注明出处!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!