[求助] 请教水泵效率问题

请教水泵效率问题

我公司冷却水循环水泵型号KQW200-315 电机为30KW  额定扬程为32米  额定流量为200立方米,冷却塔在6米高处,现运行时水泵出口压力在22米,电机实侧电机功率29.32KW,出口阀门开度60%,请教各位大侠此运行状况下水泵是否处于低效区运行,大概水泵效率是多少,有什么办法可以改进?谢谢!
文本地址:http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=3252&fromuid=0 复制地址

© 本文为 WYLRA泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
你没说电机极数,应该是4极的。在额定流量200m3/h下,根据国家标准效率应该达到74.9%,按照下限(5%)也应为71.2%,此时轴功率28.3kw左右,说明泵不在高效范围内,经计算此时效率在68.4%左右。 首先请确定实际流量为多少,根据我的估计,如果出口管在200或250的情况下,开度60%好象大了点,泵的实际运行点在大流量点。可关小阀门开度。 以上个人井底之见,与各位大虾一起讨论。
本帖最近评分记录
  • admin 贡献 +3 积极参与讨论 2007-1-30 17:48
  • admin 泵币 +3 积极参与讨论 2007-1-30 17:48

© 本文为 zdm泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
不知楼主的公司在选用泵时是否计算过装置扬程?只知你的冷却塔在6米高处,泵运行时出口压力22米,那么,无论如何也用不着选用32米扬程的泵,如果实际装置扬程低过,就意味着你的泵运行工况点势必会落在大流量低效区内,这样轴功率就偏大,虽然可用出口阀门调控,降低轴功,但流量又会减小了,至于你所说的阀门开度60%了也还大,就看你用的阀门是否比泵出口大了的阀门,如果出口管是变径(变大)后装的阀门,开度60%也许等同于泵出口同径阀门。
本帖最近评分记录
  • admin 贡献 +3 积极参与讨论 2007-1-30 22:42
  • admin 泵币 +3 积极参与讨论 2007-1-30 22:42

© 本文为 subo泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

按我看,楼主实际用的扬程只有22米,而你选的扬程是32米, 水泵选大了一点,你可以切割一下叶轮的外圆 200-315A的

© 本文为 小乖乖泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

切割叶轮是可以把扬程降下来,由32米降到22米,叶轮直径要切去蛮多的!通过切割叶轮降了扬程,流量也得减小下来啊!不知流量小了对现在的使用有何影响?
本帖最近评分记录
  • qzx666 贡献 +3 技术讨论 2007-2-1 08:40
  • qzx666 泵币 +3 技术讨论 2007-2-1 08:40

© 本文为 subo泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

谢谢各位帮忙!我也觉得可能是开始时扬程选大了,但是由于没有流量数据,所以不知道水泵具体效率,不知道改泵能核算不?另我公司水泵KQW200-315是4台一起运行,采取母管制并联运行,现在发现4台泵出口压力都在22m(实际扬程我认为可能在18m左右,因为进口还应该有4m势能),但是4台水泵功率相差很大,功率数据如下:18\22\29\29.32KW.出现上述现象不知道是什么原因,各位大侠请帮忙解决一下.

© 本文为 WYLRA泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

我给你一些数据,你可以看一下啊200-315 流量200 扬程32米 200-315A流量187 扬程28米 200-315B流量173 扬程24米

© 本文为 小乖乖泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

前面大家都不知,楼主公司是四台泵并联运行,根据楼主所提供的四台泵的功率,相差也太大了。个人愚见,你的四台泵的性能两两相差太大,对于并联使用的泵,要求各泵的关死点扬程相近。你的四台泵分别都有性能试验报告吗?
本帖最近评分记录
  • admin 贡献 +3 积极参与 2007-2-1 21:19
  • admin 泵币 +3 积极参与 2007-2-1 21:19

© 本文为 subo泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

看来楼主用的是上海凯泉的泵啊,不知道在选用泵前是不是做了选型计算,有点错误啊。另外是不是在高效区,你可以查看泵的性能曲线看看啊,这个不是计算就能说的,我们做技术的应持严谨治学的态度!
本帖最近评分记录
  • qzx666 贡献 +3 技术讨论 2007-2-2 12:22
  • qzx666 泵币 +3 技术讨论 2007-2-2 12:22

© 本文为 zhtylxd泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员
zhtylxd

TOP

我现在就是找不到性能曲线,特别是流量-效率曲线,现在最奇怪就是四台水泵为什么功率相差这么大?另我也找不到性能试验报告,因为时间比较长了,是2002年买的

© 本文为 WYLRA泵阀技术信息网 共同所有,未经同意,请勿转载 © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

 13 12
发新话题
版块跳转 
Google
 
新疆新西北泵业有限公司
公司业务:泵类产品设计、销售、维修、技术咨询;以及泵类产品配件,机电产品、阀门、高低压电器、电线电缆、橡胶制品、化工产品、五金交电销售。 公司宗旨:依托成熟技术,质量优势支撑,专业服务所需,全力为用户解决一切能解决的问题!欢迎新老客户咨询合作,共创未来! 电话:0991-3666373 3825034 3686793 传真:0991-3828231 联系人:王先生

郑重声明:本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站所有文章,发表者拥有版权,发表者拥有展示权,未经本站明确许可,任何网站不得非法盗链、转载及抄袭本站资源;转载请注明出处!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!