电厂汽轮机一次事故
我们这是三炉两机,厂电1.2.3.段,前段时间由于打雷,电脱网,1#汽轮机甩负荷到几百,2#汽轮机也一下从满负荷甩掉剩25%,1.3段厂电失电,循环水泵3台,跳掉。(当时没发现,也没自起装置)凝结水泵.射水泵跳掉后备用泵自起了。再没有几十秒钟时间里,发现2#发电机负荷负数,这才让电气解掉2#发电机,几秒钟2#汽轮机防爆们动作,紧急停机,这才发现循环水泵跳掉,启动后,保住了1#汽轮机,常规操作就不细说了,就这种情况,当时的情况发电机没有解列,与外界网脱后还是没解列,这样情况好像还没见过。(1段厂用电跳掉后又自动恢复了,几秒钟时间。1#汽轮发电机就自发自用了)本文章来源于:www.lanbeng-pump.net/
我是新手想知道就这种情况还会出现那些事故?怎么处理?本文章来源于:泵阀技术论坛--http://www.lanbeng-pump.net/
谢谢了!
文本地址:http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=17477&fromuid=0
复制地址
搜索更多相关主题的帖子:
求救