大口径止回阀压力实验方法
今天在公司处理一止回阀阀瓣应压力实验发生变形事件转载请注明出处:http://www.lanbeng-pump.net
事件为:1.1倍密封通过 阀体强度实验 阀瓣发生变形泵阀技术论坛 http://www.lanbeng-pump.net
调查结论: 压力实验有缺陷泵阀技术论坛http://www.lanbeng-pump.net
压力实验过程:由于阀门口径为DN900 上不了工作台 所以采用两头盲板压力实验泵阀技术论坛 http://www.lanbeng-pump.net
实验开始装两头盲板 先压密封 后两头同时加压(为了加快实验效率) 阀体强度实验 由于阀瓣自重阀门泵阀技术论坛 (兰泵论坛)http://www.lanbeng-pump.net
处于关闭状态 上下游有压差 阀瓣产生变形 泵阀技术论坛 http://www.lanbeng-pump.net
在这里想和大家一起谈论下关于大口径止回阀压力实验方法
文本地址:http://www.lanbeng-pump.net/viewthread.php?tid=16881&fromuid=0
复制地址
搜索更多相关主题的帖子:
压力实验 止回阀 口径 阀瓣 阀门