泵阀技术论坛 » 技术难题攻关区 » 关于循环水泵电机过电流问题
技工
关于循环水泵电机过电流问题
nsp=3.65×n×G0.5/H0.75=3.65×970×(3000/3600)0.5/180.75=369.8
#1循环水泵
#2循环水泵
电流(A)
410
395-385
出口压力(MPa)
0.14
3750t/h
电机功率因数
0.88
#1电机电流
A
#1电机实耗功率约为
237
kW
#2电机电流
390
#2电机实耗功率约为
226
#1电机输出功率约为(η=90%)
214
#1电机输出功率约为(η=95%)
#2电机输出功率约为(η=90%)
203
#2电机输出功率约为(η=95%)
215
循泵流量
3750
m3/h
13.1
m
循环水泵实际作功约为
134
#1循环水泵实际效率约为(电机η=90%)
63
%
#1循环水泵实际效率约为(电机η=95%)
59
#2循环水泵实际效率约为(电机η=90%)
66
#2循环水泵实际效率约为(电机η=95%)
62
循环水泵设计效率为
87
扬程(m)
流量(t/h)
输出功率(kW)
第一个状态点
18
3000
147
第二个状态点
16.5
3200
144
第三个状态点
15
3400
139
第四个状态点
14
3600
137
第五个状态点
12.5
3800
129
搜索更多相关主题的帖子: 电机 水泵 过电流 font
查看详细资料
TOP
Administrator
技术菜鸟
蓝天碧海
工程师
第一个状态点18 3000 147第二个状态点16.5 3200 144第三个状态点15 3400 139第四个状态点14 3600 137第五个状态点12.5 3800 129本人认为这个是表格是错误的,从这个表格的数据看: 扬程降低 流量增加 电流降低 是没有道理的。大家都知道离心泵工作以后随着出口门的开启压力降低 流量增加 电流也增加 。你的泵流量增加了怎么电流反降低了那?做功多了难道用电反而少了?